答:電纜固定于電纜溝和隧道的墻上,水平裝置時,當電纜外徑等于或小于50mm時應每隔1m加一支撐;外徑大于50mm的電纜每隔0.6m加一支撐;排成三角形的單電纜,每隔1m應用綁帶扎牢,垂直裝置時,每隔1~1.5m加以固定。
答:隧道和溝的全長應裝設連續的接地線,接地線應和所有的支架相連,兩頭和接地極連通。接地線的規格應符合設計要求。電纜鉛包和鎧裝除了有絕緣要求外,應全部相互連接并和接地線相連,電纜架和接地線均應涂防銹漆或鍍鋅。
答:對于較大的電纜貫穿孔洞,如電纜貫穿樓板處等,采用防火堵料封堵時,應根據實際情況,先在電纜表面涂四至六層防火涂料,長度自孔洞以下1.5m左右,再用耐火材料加工成具有一定強度的板托防火堵料,保證封堵后牢固并便于更換電纜時拆裝,封堵密實無孔隙以有效地堵煙堵火。
(3)周嚮得有易燃?,空氣要流通?/div>
(4)停用時先關閉調節開關,火熄后,慢慢旋松油孔蓋放氣,空氣放完后,要要旋松調節開關,完全冷卻后再旋松孔蓋;
(5)煤油噴燈與汽油噴燈要分開使用。
9、手動油壓鉗有何用途?如何操作?
答:兩根導線的連接通常是將兩導線端穿入相同材料制成的壓管中,用壓接鉗擠壓數個坑,使導線連接在一起,壓接時,手柄向上抬起時,柱塞向外移動,進油閥下腔產生真空,油箱內的油進入柱塞腔。手柄下壓時,柱塞向內移動,油受壓后,使進油閥關閉,打開出油閥,使油壓進入液壓缸,推動活塞和陽模,陽、陰模之間放有壓接管,當壓接被擠壓的坑深到一定值時,開啟回油閥,活塞自動返回,壓完一個坑后,移動壓鉗,再壓下一個。
10、常用低壓電力電纜按絕緣和保護層的不同,主要可分為哪幾類?
答:(1)油浸紙絕緣鉛包(或鋁包)電力電纜;
(2)不滴流油浸紙絕緣電力電纜;
(3)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜;
(4)交聯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜;
(5)交聯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜;
(6)橡皮絕緣電力電纜。
11、常用絕緣材料的類別哪些?舉例說明?
答:(1)無機絕緣材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃等;
(2)有機絕緣材料:有樹脂、橡膠、紙、麻、棉紗等;
(3)混合絕緣材料:用以上絕緣材料加工而成型的名種絕緣材料。
12、在哪種情況下采用排管敷設?有什么優點?
答:排管敷設一般用在與其他建筑物、公路或鐵路相交叉的地方,有時也在建筑物密集區內采用。主要優點是占地少,能承受大的荷重,電纜相互間互不影響,比較安全。
13、何謂電纜長期允許載流量?
答:電纜長期允許載流量是指在電纜內通過規定電流時,在熱穩定后,電纜導體達到長期允許工作溫度時的電流數值。
14、決定電纜長期允許載流量的因素有哪些?
答:有以下三個因素決定:
(1)電纜的長期容許工作溫度;
(2)電纜本身的散熱性能;
(3)電纜裝置情況及周噃境的散熱條件。
15、電纜的敷設方式有幾種?
答:有以下幾種:
(1)直埋在地下;
(2)安裝在電纜溝內;
(3)安裝在地下隧道內;
(4)安裝在建筑物內部墻上或天棚上;
(5)安裝在橋架上;
(6)敷設在排管內;
(7)敷設在水底。
16、如何進行電纜管的連接工作?
答:電纜管連接時,必須用扣和管接頭連接,如采用焊接時,不能直接對焊,連接處要套上一段粗管再進行焊接,以免焊渣掉入管內。
17、制作電纜頭時,對上下扳彎電纜芯線有何要求?
答:扳彎線芯時,不得損傷紙絕緣,芯線的彎曲半徑不得小于電纜線芯的10倍。制作時要特別小心,應使線芯彎曲部分均勻受力,否則極易損傷絕緣紙。
18、簡述塑料電纜的熱收縮密封法。
答:熱縮法適用于中、低壓橡、塑電纜接頭和終端頭的密封,也可適用于不滴流和黏性浸漬絕緣電纜。采用交聯聚乙烯型和硅橡膠型兩大類遇熱后能均勻收縮的熱收縮管。將這種管材套于預定的粘合密封部位,并在粘和部位涂上熱熔膠,當加熱到一定溫度后,熱縮管將收縮,同時熱熔膠熔化,待自然冷卻后即形成一道良好的密封封層。
19、用電動彎管機彎制電纜保護管時應注意什么?
答:(1)彎管機應由了解其性能并熟悉操作知識的人員操作;
(2)使用前必須進行檢查,按鈕、操作把手、行程開關應完好,彎管機必須可靠接地;
(3)選用符合要求的模具,確定好所需要的彎曲半徑;
(4)施工場地周?,應有充足的活?dòng)范圍;
(5)使用時待空轉正常后,方可帶負荷工作,運行中,嚴禁用手腳接觸其轉動部分;
(6)工作完畢應及時停電,釋放油壓。
20、電纜清冊的內容及電纜編號的含義是什么?
答:電纜清冊是施放電纜和指導施工的依據,運行維護的檔案資料。應列入每根電纜的編號、起始點、型號、規格、長度,并分類統計出總長度,控纜還應列出每根電纜的備用芯。
電纜編號是識別電纜的標志,故要求全廠編號不重復,并且有一定的含義和規律,能表達電纜的特征。